两台核心交换机之间用的一根QSFP-40G-D-AOC-20M 40G一体化光模块互联,昨天发现端口down了,登录设备查看其中一台的40G端口信道1和信道2没有收光,另外一台的信道1-信道4收发光正常。请问这是硬件故障吗?
(0)
最佳答案
大概率模块坏了,有条件的话做一个替换测试看看问题是不是跟着模块走,替换的时候保证同一次操作只有一个变量就能看出来。
(0)
这种是光纤一体化模块,没办法把光纤与光模块分离
收光不正常的话排查下对端
(0)
对端信道1-4发光正常
对端信道1-4发光正常
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
有条件直接换一组模块不?