客户反应一台POE接入交换机下面的AP存在掉线的情况,我查看了核心交换机有存在收到次优BPDU的日志,是这个造成的掉线吗。
核心测日志
接入测日志
AC隧道断开的原因是报文重传失败
核心测配置了聚合组
2/0/28不知道什么原因关闭了,目前客户现场只接了一条线
核心测的lldp信息
接入测接口配置
接入测的lldp信息
这个是什么情况呢,是收到次优BPDU导致的掉线吗,是的话这个怎么解决呢,就接了一条线不应该收到次优BPDU的,如过是单通,怎么看是否单通呢?
(0)
最佳答案
端口处于不稳定状态,从而触发生成树协议的重新计算,导致网络中断或端口状态变化,从而可能导致AP掉线的情况。你的核心交换机记录了收到次优BPDU的日志,并且AP存在掉线的情况,那么次优BPDU可能是导致AP掉线的原因之一。次优BPDU的出现可能意味着网络中存在生成树拓扑不稳定的情况,可能是由于配置错误、链路故障、网络环路等原因导致的。
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
那有点奇怪,链路不会无故的发BPDU,建议好好查下根源