拓扑管理功能最常见的问题就是链路缺失、链路不准确的问题,比如该有的链路没有计算出来、算出来的链路跨了设备等,可按照以下方法进行排查:
1. 首先确保所有相关的设备都已纳管到iMC中。
2. 链路计算方式是按照LLDP>CDP/NDP>STP>MAC地址交集的优先级顺序的,通过LLDP方式计算出来的链路是最为准确可靠的,建议设备开启LLDP后重新同步设备,重新计算拓扑,看链路能否算出。
3. 若开启LLDP后仍然没有算出链路,需要看是否开启了MAC地址校验,在某些场景下,开启MAC地址校验会导致该有的链路没有计算出来,可以尝试关闭MAC地址校验,看链路能否算出。
4. 如果关闭MAC学习校验还是没有计算出链路,可能是因为关闭了路由接口间链路计算,将“启用路由接口间链路计算”设置为“是”
5. 如果开启路由接口间链路计算还是没有计算出链路,可能是因为STP校验不通过,将“启用STP邻居计算链路”设置为“否”
6. 若还是不能计算出链路,可以生成二层拓扑内存信息,确认二层拓扑已经计算出LLDP信息
7. 问题仍然存在,需要收集二层拓扑内存信息、imcl2topodm、imcnetresdm的日志进行分析
暂无评论