SecPath F1000-AK109 设备,有1个Con口,2个光口,8个电口,先想通过WEB管理配置设备,没找到配置端口,PC接入 8个电口,配置测试 192.168.0.1 和 192.168.1.1 都Ping不通,应接入哪个物理口,设置哪个网段,访问哪个地址登录WEB管理界面?
(0)
最佳答案
设备出厂时已经缺省启用了HTTPS服务,并且设置有缺省的Web登录信息,用户可以直接使用缺省登录信息通过HTTPS服务登录设备的Web界面。缺省的Web登录信息包括:
· 用户名:admin
· 密码:admin
· 用户角色:network-admin
· 设备管理接口的IP地址:192.168.0.1/24
管理口是:
MGMT 口
(0)
PC应该接入哪个物理口?
MGMT
没有管理口MGMT
应该接入哪个物理口?
0口
0和1是光口,我电脑PC只有电口,H3C都是通过光口配置的?
有电口,光电复用的口
没有复用的,我自己搞定了,我通过CON口进入看见2口电口的IP了
牛
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
牛