交换机snmp网口up down不上告警
snmp-agent
(0)
最佳答案
dis logb看下本身是否产生了接口up和down的日志
snmp-agent trap enable命令用来开启SNMP告警功能。
undo snmp-agent trap enable命令用来关闭SNMP告警功能。
【命令】
snmp-agent trap enable [ configuration | protocol | standard [ authentication | coldstart | linkdown | linkup | warmstart ] * | system ]
undo snmp-agent trap enable [ configuration | protocol | standard [ authentication | coldstart | linkdown | linkup | warmstart ] * | system ]
【缺省情况】
配置变化告警、SNMP标准告警和系统告警功能处于开启状态,其他各模块告警功能是否开启请参见各模块手册。
【视图】
系统视图
【缺省用户角色】
network-admin
【参数】
configuration:表示配置变化告警功能。配置该参数后,SNMP模块会按周期检查周期内设备的当前运行配置、启动配置以及启动配置文件是否有变化。如果检测到配置有变化,设备在生成日志的同时会生成对应的Trap。配置检查周期可通过snmp-agent configuration-examine interval命令修改。
protocol:开启指定协议模块的SNMP告警功能。用户可通过执行snmp-agent trap enable ?命令来获取该参数的取值,有关此参数的详细介绍,请参见各模块的命令手册。
standard:表示SNMP标准告警功能。包括以下五种情况:
· authentication:NMS访问设备时认证失败,输出SNMP认证失败的告警信息。
· coldstart:当SNMP进程重新启动,且SNMP配置可能变化时,例如重启设备恢复配置时SNMP进程重启,但是SNMP的配置有可能变化,输出SNMP冷启动告警信息。
· linkdown:当接口的链路down时,输出linkDown告警信息。
· linkup:当接口的链路up时,输出linkUp告警信息。
· warmstart:当SNMP进程重新启动,且SNMP配置没变化时,例如关闭SNMP功能后又开启SNMP功能,输出SNMP热启动告警信息。
system:表示系统告警功能。配置该参数后,如果系统时间被修改、系统重启或系统主用启动软件包不可用,均会生成告警信息。
【使用指导】
对于协议模块的SNMP告警功能,需要先使能相关协议,本命令才能配置成功。
如果在IPv6环境下,要使用SNMP告警功能,请将SNMP版本号配置为v2c或者v3。
开启指定协议模块的告警功能后,该模块会生成告警信息,用于报告该模块的重要事件。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。
不指定可选参数时,表示在全局下开启/关闭所有可选模块的告警功能。
【举例】
# 开启SNMP认证失败的告警功能。
<Sysname> system-view
[Sysname] snmp-agent trap enable standard authentication
enable snmp trap updown命令用来开启接口状态变化的告警功能。
undo enable snmp trap updown命令用来关闭接口状态变化的告警功能。
【命令】
enable snmp trap updown
undo enable snmp trap updown
【缺省情况】
接口状态变化的告警功能处于开启状态。
【视图】
接口视图
【缺省用户角色】
network-admin
【使用指导】
需要注意的是,如果要求接口在状态发生改变时生成接口状态变化的告警信息,需要开启全局告警功能并在接口开启接口状态变化的告警功能。接口下开启请使用命令enable snmp trap updown,全局下开启请使用命令snmp-agent trap enable standard [ linkdown | linkup ] *。
【举例】
# 允许发送端口Ten-GigabitEthernet1/0/1的linkUp/linkDown的SNMP告警,使用团体名public,向IP地址为10.1.1.1的目的主机发送Trap报文。
<Sysname> system-view
[Sysname] snmp-agent trap enable
[Sysname] snmp-agent target-host trap address udp-domain 10.1.1.1 params securityname public
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] enable snmp trap updown
(0)
本机上有接口的日志呀,trap也enable了全部,交换机snmp告警上传可以指定端口吗,命令是什么,比如指定上传端口为162,通过具体哪个实际接口上传,有命令可以指定吗?
排查下trap发送源地址 是否和网管上配置一样,如果不一样,在交换机上指定发送trap源。
(0)
trap源地址一样呀,还有什么可能吗?交换机snmp告警上传可以指定端口吗,命令是什么,比如指定上传端口为162,通过具体哪个实际接口上传,有命令可以指定吗?
trap源地址一样呀,还有什么可能吗?交换机snmp告警上传可以指定端口吗,命令是什么,比如指定上传端口为162,通过具体哪个实际接口上传,有命令可以指定吗?
需要仔细检查以上每个方面,以确保配置正确并允许设备发送trap。如果仍然无法解决问题,可以考虑使用网络分析工具来捕获和分析trap流量
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
本机上有接口的日志呀,trap也enable了全部,交换机snmp告警上传可以指定端口吗,命令是什么,比如指定上传端口为162,通过具体哪个实际接口上传,有命令可以指定吗?