S5500V2-24P-SI,配置了边缘端口,下接傻瓜交换机的话会不会导致异常,如果有异常会影响哪些节点。
(0)
最佳答案
如果你的下联傻瓜交换机处于整个拓扑的边缘,直接接终端,再不与其他交换设备相连,那么你的5500和傻瓜相连的口可以配置为边缘端口,边缘端口不接收和处理配置bpdu,也不参与stp运算,可以由disable直接转到forwarding状态,但是边缘端口一旦收到bpdu就会重新参与计算,引起网络震荡,所以还得在此端口进行bpdu保护,
stp edged-port
stp port bpdu-protection enable