核心交换机上的光口起不来,有哪些原因呢?如何解决呢?

2023-04-26提问
  • 0关注
  • 0收藏,1115浏览
粉丝:0人 关注:1人

问题描述:

核心交换机上的光口起不来,有哪些原因呢?如何解决呢?

组网及组网描述:

最佳答案

Xcheng 九段
粉丝:121人 关注:3人

1、检查下2端模块是否配套

2、2端接口是否配置正确

3、2端分别打光看看光衰情况

通过以上方式确认是否是线缆、模块、配置3个因素来定位。

2端是什么意思

zhiliao_n1QqAg 发表时间:2023-04-26

设备A和设备B互联的2个端口

Xcheng 发表时间:2023-04-26
2 个回答
粉丝:3人 关注:1人

1.检查光口与光模块是否匹配,比如千兆光模块插入了万兆端口上,这样肯定不能用,万兆光模块可以插在千兆光口上,向下兼容
2.检查跳线与光模块是否匹配,单模光模块用单模线,多模光模块用多模线
3.两端之间速率,双工模式,协商模式要一致
4.测试光路是否正常

粉丝:7人 关注:0人

需要进行以下方面的检查

1、检查2端设备接口类型,千兆,万兆,协商模式是否能协商

2、光模块是否一样,同为千兆 万兆 多模  单模

3、光纤线路是否正常

4、光纤线序

编辑答案

你正在编辑答案

如果你要对问题或其他回答进行点评或询问,请使用评论功能。

分享扩散:

提出建议

    +

亲~登录后才可以操作哦!

确定

亲~检测到您登陆的账号未在http://hclhub.h3c.com进行注册

注册后可访问此模块

跳转hclhub

你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作

举报

×

侵犯我的权益 >
对根叔社区有害的内容 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)

侵犯我的权益

×

泄露了我的隐私 >
侵犯了我企业的权益 >
抄袭了我的内容 >
诽谤我 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我

泄露了我的隐私

×

您好,当您发现根叔知了上有泄漏您隐私的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您认为哪些内容泄露了您的隐私?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)

侵犯了我企业的权益

×

您好,当您发现根叔知了上有关于您企业的造谣与诽谤、商业侵权等内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到 pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会在审核后尽快给您答复。
  • 1. 您举报的内容是什么?(请在邮件中列出您举报的内容和链接地址)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
  • 3. 是哪家企业?(营业执照,单位登记证明等证件)
  • 4. 您与该企业的关系是?(您是企业法人或被授权人,需提供企业委托授权书)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

抄袭了我的内容

×

原文链接或出处

诽谤我

×

您好,当您发现根叔知了上有诽谤您的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您举报的内容以及侵犯了您什么权益?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

对根叔社区有害的内容

×

垃圾广告信息
色情、暴力、血腥等违反法律法规的内容
政治敏感
不规范转载 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我
诱导投票

不规范转载

×

举报说明