两个节点,其中172.88.111.10这个节点在选择主机并为主机管理、业务、存储内外网选择不同的物理端口后点击“确定键”时发现“确定键”为灰色无法点击(在交换机上查看对应的服务器物理口是up的)。而另一个172.88.111.20节点可以点击确定键。
两个节点,其中172.88.111.10这个节点在选择主机并为主机管理、业务、存储内外网选择不同的物理端口后点击“确定键”时发现“确定键”为灰色无法点击。而另一个172.88.111.20节点可以点击确定键。
(0)
把网卡配置模板取消就能编辑了。
另外关键信息都被挡完了。。。。
如果还是不行说明当前主机有之前部署过残留问题,解决办法就是没业务的话直接格式化彻底重装就行了。
另外还是仔细看下安装部署说明吧,2节点部署还是有些特殊的。
必要时候建议拨打400热线或联系下采购渠道H3C认证代理商方面沟通下细节,这样效率更高。
(0)
检查172.88.111.10节点与交换机之间的物理连接,确认连接是否正常、端口是否正确配置。
检查交换机的配置,确认是否正确配置了172.88.111.10节点的物理端口。
检查172.88.111.10节点的网络配置,确认内外网设置是否正确、IP地址是否冲突等。
检查172.88.111.10节点的主机管理、业务、存储配置,确认是否正确设置了端口、协议等参数。
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
在交换机上两个地址都可以ping通
速率协商看下够不够要求的1000,https://www.h3c.com/cn/d_202108/1436488_30005_0.htm#_Toc79171483,可以参考下这个官网的按照指导,如果还是不行,上业务比较急的话,建议联系下采购渠道或者金牌代理、400