F100-C-G2,因为升级出问题,已经恢复了出厂设置,恢复以后,配置1/0/0或者1/0/2接口同网络段均无法ping通,没有办法访问到web界面,可以通过console口进到命令行配置,还有没有办法进行配置文件导入?
(0)
最佳答案
无法ping通要看接口是否加入安全域,安全策略是否放通。
配置文件导入可以直接命令行刷入
(0)
请问命令行刷入要怎么操作? 两个接口都在management这边,不让我加入到trust域。
先把接口从management取出来,才能加入其他安全域
那我如果从management取出来了,放到trust域,我还能去登录Web吗?还能登陆管理界面嘛。这个management是登录管理界面用的吗?命令行刷入配置文件您能跟我说一下吗,我觉得这个可能更好操作一些。谢谢
有中文么,有中文的话建议把编码改成gbk的。没有就utf-8吧
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
我找到问题原因了,不是配置文件的问题,谢谢!