现在pc ping 192.168.1.1通
ping 192.168.222.2 通
ping 192.168.222.1不通
在f100-m 中用ping 工具,ping 192.168.222.1不通,
查过f100-m 接口是up的,路由是正常的,pc改ip后直连路由完全正确,可以上网,
这是什么原因,我在哪里设置有问题?
(0)
最佳答案
1段的网关就是192.168.1.1?
f100-m对应的 接口设置了ip地址192.168.1.1/24后,网关是留了空
Management 管理地址是192.168.1.1 能不能作为pc 1网段的网关地址?
这样配置 在f100-m 中用ping 工具,ping 192.168.222.1可以通了,
但是pc 端还是ping 不通192.168.222.1
(0)
F100-M的路由表中没有192.168.222.1的路由,导致无法访问。可以通过在F100-M中添加静态路由解决。
F100-M的防火墙或ACL配置禁止了对192.168.222.1的访问。可以检查F100-M的防火墙或ACL配置,将需要访问的IP地址添加到允许列表中。
F100-M的接口配置存在问题,可能存在IP地址冲突或子网掩码不匹配等问题。可以检查F100-M的接口配置,确保IP地址和子网掩码正确并且不与其他设备冲突