我用的是吸顶式 PL310,POE交换机用的是海康的,能供电,就是不能连接不到AP。
换到华三POE交换机上面,就可以在ER5200G3。连接到AP。
有一台连接到TPlink的POE交换机也是同样问题。
一整套网络5个AP,两个连接华三POE的正常。连接到16路海康的POE交换机正常。 另外两个,一个接TPlink POE交换机和另外一个接海康8路POE交换机的都不能正常。
(0)
最佳答案
从路由器上能否ping通设备,看下ap是否拿到地址;如果poe是傻瓜式的那没什么调的,可以考虑给ap升个版本
(0)
路由找不到AP,没有ping过。POE是傻瓜式的。没啥好调。AP的版本是R005,应该是最新的
看下设备的配置吧
(0)
对比一下海康和华三交换机的配置区别
看那个设备的配置?路由?AP跟其他地方AP对换位置,好的依然,连不到的也依然。
对比一下海康和华三交换机的配置区别
看下海康交换机和tp交换机有没有功能拨码:
vlan开关的拨码,要关闭
如果拨码在端口隔离模式,调为标准交换
(0)
傻瓜式的POE交换机
傻瓜式的POE交换机