每日一题
☺您本月已连续签到天,打败了0%的知了达人!
今日已答题
签到规则:
1.每日可签到答题一次,每签到一次可获得5积分,连续签到10天额外奖励50积分,连续签到20天以上额外奖励100积分;连续签到30天以上额外奖励200积分;
2.签到答题正确,获得经验值5点;
3.签到成功后,当天日期会有提示。
图片为截图报错
1、提示现在是SSD I/O Bypass 状态,需要关闭这个状态吗? 如何关闭
请问这个I/0 BAYPASS开启,或者关闭, 开WB是不是更快些呢
(0)
最佳答案
阵列卡和硬盘的型号是什么?
参考h3c存储控制卡用户指南: 2.20 IO Bypass 2.20.1 功能简介 IO Bypass 功能能为硬盘提供优化的数据路径。在开启该功能后,驱动程序可以通过优化路径绕过 硬件 RAID 堆栈,直接从硬盘读取和写入信息。能改善从驱动器访问信息的等待时间。 使用该功能要求服务器具备支持 IO Bypass 功能的存储控制卡,同时操作系统驱动程序需要支持 IO Bypass 功能。 2.20.2 应用场景 对 SSD 逻辑盘读写时延要求低,且 IOPS 需大于 300K 的业务场景。
该问题暂时没有网友解答
你正在编辑答案
如果你要对问题或其他回答进行点评或询问,请使用评论功能。
分享扩散:
亲~登录后才可以操作哦!
亲~检测到您登陆的账号未在http://hclhub.h3c.com进行注册
注册后可访问此模块
你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
泄露了我的隐私
侵犯了我企业的权益
抄袭了我的内容
原文链接或出处
诽谤我
对根叔社区有害的内容
不规范转载
举报说明
