F100-s-g-ac新增加端口,但是端口ping不通。
(0)
最佳答案
防火墙产品新增接口配置后
需要加入安全域,否则默认无法ping通
V7或只有系列防火墙默认所有流量拒绝
在加入安全域基础上还得放通策略,否则依旧无法ping通。
建议在仔细检查下配置情况看看吧
(0)
之前设置过安全策略,按照之前的都设置好还是不行。跟之前正常使用的端口是一样的配置
端口需要加入安全域,放通安全策略
(0)
之前设置过安全策略,按照之前的都设置好还是不行。跟之前正常使用的端口是一样的配置
之前设置过安全策略,按照之前的都设置好还是不行。跟之前正常使用的端口是一样的配置