配置了rrpp环网之后master设备 2个端口都是up状态。是哪里配置错了呢?
SW01 是 主,sw02,sw03
按照下面拓扑图顺序走流量。
主状态:
sw2和sw3状态
(0)
最佳答案
在链路正常状态下,主节点收不到Hello报文,主节点放开副端口。
可能的原因有:
· RRPP环上有节点没有开启RRPP协议。
· 在同一RRPP环上的节点的域ID或控制VLAN不同。
· RRPP环上的端口处于非正常状态。
· 使用display rrpp brief命令显示各个节点是否都配置并开启了RRPP协议。如果没有则使用rrpp enable和ring enable命令开启RRPP协议和RRPP环。
· 使用display rrpp brief命令显示各节点的域ID和控制VLAN是否相同。如果不相同,则需重新设置为相同。
· 使用display rrpp verbose命令显示各个节点各个环的端口链路状态。
· 在各个节点上使用debugging rrpp命令显示端口是否有Hello报文的接收或发送,如果没有则说明有报文丢失。
(0)
找到问题了。
最新版模拟器
S5820 交换机 组环网正常。
S6850 交换机 组环网 主设备不正常 bug
(0)
模拟器bug 正常来说应该一个up ,一个down
找到问题了。 最新版模拟器 S5820 交换机 组环网正常。 S6850 交换机 组环网 主设备不正常 bug