IE4300-12P-PWR电源供电问题

2023-06-06提问
  • 0关注
  • 0收藏,1096浏览
粉丝:0人 关注:0人

问题描述:

需要什么样子的电源搭配这款POE供电交换机,额定电压多少的,额定电流多少的,功率多大的,有没有在使用的拍个电源和参数铭牌的图片

最佳答案

粉丝:237人 关注:8人

·     推荐在IE4300-12P-PWR交换机上使用H3C公司的DG-240-55工业电源。



IE4300-12P-PWR交换机仅支持使用凤凰端子连接的直流供电。

请用户根据需要选择合适的铜质线缆进行连接。

表2-3 交换机电源线线缆规格要求

交换机型号

导体最小横截面积

导体最大横截面积

IE4300-12P-PWR

0.5mm2或20AWG

3mm2或12AWG

 

警告

·     请保证每根电源线都有独立的输入断路器。

·     连接电源线前,请将需要连接电源线的输入端断路器置于断开状态。

·     连接直流电源线时需要注意电源接口的正、负极性标识,避免出现连接错误。

·     IE4300-12P-AC交换机使用凤凰端子连接的交流供电,不支持热插拔。

·     推荐在IE4300-12P-PWR交换机上使用H3C公司的DG-240-55工业电源。

 

2.5.1  使用凤凰端子连接交流电源线

(1)     使用剥线钳将3芯接口线缆一端的外层PVC黑色保护套剥离,并将三根电源线缆的绝缘层剥离(本例中棕色是火线,蓝色是零线,黄绿色是地线),露出7mm左右金属丝。

(2)     从交换机上拔出交流电源凤凰端子。

(3)     确保设备与接入电源断开。

(4)     保证凤凰端子上下方向正确(如果上下倒置,凤凰端子不能插入交流输入插口),将交流电源线接入凤凰端子的三个孔中(“L”接线柱连接交流电源线的火线,“N”接线柱连接交流电源线的零线,“PE”接线柱连接交流电源线的接地线),如图2-8中①所示。

(5)     用一字螺丝刀顺时针方向拧紧凤凰端子上方自带的3个螺钉,使线缆固定在凤凰端子上,如图2-8中②所示。推荐紧固力矩为0.68 Nm。

(6)     将凤凰端子插入到交流电源接口上,如图2-8中③所示。

(7)     接通电源,查看设备前面板上的电源指示灯,若该指示灯为亮,则表明供电正常。

图2-8 交流电源线连接示意图

 

说明

图2-8中的线缆颜色可能有不同的标准,此处仅作为参考。

 

2.5.2  使用凤凰端子连接直流电源线

(1)     使用剥线钳将2芯接口线缆一端的外层PVC黑色保护套剥离,并将三根电源线缆的绝缘层剥离(本例中红色是正极,黑色是负极),露出7mm左右金属丝。

(2)     用一字螺丝刀逆时针拧开设备上直流电源接口凤凰端子的螺钉,拔出凤凰端子。

(3)     确保设备与接入电源断开。

(4)     保证凤凰端子上下方向正确(如果上下倒置,凤凰端子不能插入直流输入插口),将两根直流电源线插入凤凰端子侧面的插孔中,如图2-9中①所示。

(5)     用一字螺丝刀顺时针方向拧紧凤凰端子下方自带的2个螺钉,使线缆固定在凤凰端子上,如图2-9中②所示。推荐紧固力矩为0.19 Nm。

(6)     将凤凰端子插入到直流电源接口上,并用一字螺丝刀顺时针方向拧紧凤凰端子两端自带的螺钉,使凤凰端子固定在直流电源接口上,如图2-9中③所示。

(7)     另一端与IE Adapter 150W工业电源相连,查看设备前面板上的电源指示灯,若该指示灯为亮,则表明供电正常。

有关IE Adapter 150W工业电源的详细介绍,请参见《H3C DG-240-55工业电源快速入门》。

图2-9 直流电源线连接示意图

 

说明

图2-9中的线缆颜色可能有不同的标准,此处仅作为参考。

IE4300-12P-PWR交换机支持双直流输入为交换机供电,即:可使用两个H3C DG-240-55工业电源并联供电,实现电源的1+1冗余备份。

暂无评论

3 个回答
粉丝:38人 关注:3人

这个型号

暂无评论

粉丝:97人 关注:1人

IE4300-12P-PWR交换机

图2-4 IE4300-12P-PWR前面板示意图

 

(1): 电源状态指示灯(PWR2)

(2): Diag诊断指示灯

(3): SFP

(4): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口

(5): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯

(6): SFP口状态指示灯

(7): Alarm告警指示灯

(8): 电源状态指示灯(PWR1)

 

图2-5 IE4300-12P-PWR上面板示意图

(1): 数字输入接口(DI)

(2): 数字输出接口(DO)

(3): 直流电源接口2

(4): 直流电源接口1

(5): 拨码开关

(6): CONSOLE口

(7): 接地螺钉

 

注意

IE4300-12P-PWR面板上有警告标签,表示设备不随机标配线缆,建议用户选择铜质DI/DO线缆、电源线进行连接。

 

图2-6 IE4300-12P-PWR后面板示意图

(1): DIN安装件

 

暂无评论

编辑答案

你正在编辑答案

如果你要对问题或其他回答进行点评或询问,请使用评论功能。

分享扩散:

提出建议

    +

亲~登录后才可以操作哦!

确定

亲~检测到您登陆的账号未在http://hclhub.h3c.com进行注册

注册后可访问此模块

跳转hclhub

你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作

举报

×

侵犯我的权益 >
对根叔社区有害的内容 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)

侵犯我的权益

×

泄露了我的隐私 >
侵犯了我企业的权益 >
抄袭了我的内容 >
诽谤我 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我

泄露了我的隐私

×

您好,当您发现根叔知了上有泄漏您隐私的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您认为哪些内容泄露了您的隐私?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)

侵犯了我企业的权益

×

您好,当您发现根叔知了上有关于您企业的造谣与诽谤、商业侵权等内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到 pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会在审核后尽快给您答复。
  • 1. 您举报的内容是什么?(请在邮件中列出您举报的内容和链接地址)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
  • 3. 是哪家企业?(营业执照,单位登记证明等证件)
  • 4. 您与该企业的关系是?(您是企业法人或被授权人,需提供企业委托授权书)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

抄袭了我的内容

×

原文链接或出处

诽谤我

×

您好,当您发现根叔知了上有诽谤您的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您举报的内容以及侵犯了您什么权益?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

对根叔社区有害的内容

×

垃圾广告信息
色情、暴力、血腥等违反法律法规的内容
政治敏感
不规范转载 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我
诱导投票

不规范转载

×

举报说明