Bfd用来检测上行链路,然后bfd跟vrrp联动。
(0)
最佳答案
1、BFD检测主线路故障,切换到备的时候需要丢包10-14个
这是BFD检测超时时间决定的
2、当主恢复的时候,却只丢包2个
这是主动抢占时线路切换的时候引起的丢包
以上2种情况都是正常的。
(0)
上行链路断开的时候,Bfd已经检测到,就瞬间做出了反应,切换了主备。但是主切成备的时候下面业务还是会丢12-14个包。
你在业务上ping的是DNS的地址么,你可以测试ping一下出口设备的出口地址和内网的连接核心的地址
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
是出口IP和内网IP都试过,就是因为bfd跟vrrp联动的时候,主备切换导致业务的丢包现象