大佬,核心5832和汇聚5124链路聚合两个口,但是有条光链路断了,在剩下另一个的5832下联端口,大量的input crc报文,在5124的上联端口,大量的input aborts,请问如何排查
(0)
最佳答案
参考:
1、查看光模块是否在交换板的兼容性列表内
2、进入端口下面,查看端口的CRC错包数目,是否在实时增长,如果错包不再继续增长,可能是信号干扰导致的错包,可以继续观察如果后续再无增长可以不用更换:
display this interface
为了便于观察可以先清除所有的CRC计数:
reset interface counters
3、LSW(发包)——光模块——光纤——光模块——LSW(收包CRC校验),光模块的收发功率是LSW直接从光模块上读取得到的,查看交换板光模块收发光功率是否异常:
(1)如果光模块发光功率异常,本端光模块故障;
(2)如果光模块收光功率异常,说明光模块故障或者信号传输过程中出现异常,首先排查对端光模块的发光功率是否正常,如果发光功率异常,说明对端光模块故障。如果发光功率正常,说明是光纤或者本端光模块故障导致,如果检查光纤没有存在明显异常(如折弯),则优先更换本端。
4、如果查看两端光模块收发光功率均正常,
(1)更换光模块:更换本端光模块:确认是否恢复;更换对端光模块:确认是否恢复;
(2)更换光纤:更换整个链路光纤,确认是否恢复;
备注:
a、在更换光模块或者光纤之前先将端口shutdown,防止端口震荡导致端口error down。
b、存在CRC错包并且一直在增长的端口,会导致错包数据重复发送,数据包延迟增大可能导致丢包,建议将在更换光纤、光模块之前将端口手动shutdown掉。
(0)
网路设备接口很多crc错误报文的相关信息如下:
CRC(Cyclic Redundancy Check)是数据通信领域常用的一种数据传输检错技术,通过在发送端对数据按照某种算法计算出校验码,并将得到的校验码附在数据帧的后面,一起发送到接收端。接收端对收到的数据和校验码按照相同算法进行验证,以此判断接收到的数据是否正确、完整1。
网络设备的接口偶尔出现极少量的CRC错包可以不用关注。如果是接口持续产生CRC错包,一般主要由传输介质导致的,比如连接的双绞线或者光纤质量有问题,接口光模块异常等。此时可尝试更换接口或光模块、线缆等,然后再检查此问题是否已解决2。