(部分防火墙初始配置时设备combo 0口默认开启的是光口,2口默认地址是192.168.1.1。
涉及到设备:F100-C-G2/F100-C-EI /F100-S-G2/F100-M-G2等。)
l
# 打开浏览器,地址栏输入https://192.168.0.1,打开登录界面,输入默认用户密码即可登录,账号密码均为小写admin。
# 在登陆页面右上角,点击登陆账号下的倒三角,点击修改密码。
# 在导航栏中选择“系统 > 维护”,单击“管理员”页签,选择要修改的管理员账号,点击编辑进入后直接重新配置新密码,点击确认即可。
#配置ACL,只允许内网管理网段(192.168.0.0/24)访问设备。依次点击“对象”>“ACL”>“IPv4”,点击新建,规则号为2999
#在弹出的“新建IPv4基本ACL的规则”页面中,配置匹配条件。
#在HTTP/HTTPS服务中调用,点击“网络”>“服务”>“HTTP/HTTPS”,选择刚配置的ACL2999,点击应用即可。
#配置ACL:
[H3C]acl basic 2999
[H3C-acl-ipv4-basic-2999]rule permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
[H3C-acl-ipv4-basic-2999]quit
#在HTTP/HTTPS服务中调用
[H3C]ip http acl 2999
[H3C]ip https acl 2999
#保存配置
[H3C]save force
(0)
暂无评论
您好,请知:
以下是WEB登录的配置举例,请参考:
如图-1所示,Host与设备通过IP网络相连。通过本配置,使Host可以通过非管理接口访问设备的Web界面。
图-1 登录Web界面配置组网图
本举例是在F1000-AI-55的R8860版本上进行配置和验证的。
1. 连接设备和Host
用以太网线将Host和设备上的管理接口GE1/0/0相连。各款型的管理接口编号有差异,请以实际情况为准。
2. 为Host配置IP地址,保证其能与设备互通
将Host的IP地址设置为192.168.0.2/24,即与设备管理接口IP地址在同一个网段。
3. 启动浏览器
在Host上启动浏览器,在浏览器的地址栏中输入“https://192.168.0.1”,然后回车,进入设备的Web登录页面。
4. 输入登录信息
在登录页面中输入用户名admin和密码admin,在下拉列表中选择登录语言,单击<登录>按钮,然后再弹出的修改密码窗口中,修改缺省用户登录密码。
登录成功之后,即可通过Web页面对设备进行管理。
1. 配置接口的IP地址和安全域
# 选择“网络 > 接口 > 接口”,进入接口配置页面。
# 单击接口GE1/0/2右侧的<编辑>按钮,配置如下。
· 安全域:Trust
· 选择“IPv4地址”页签,配置IP地址/掩码长度:192.168.200.1/24
· 其他配置项使用缺省值
# 单击<确定>按钮,完成接口IP地址和安全域的配置。
2. 配置安全策略
# 选择“策略 > 安全策略> 安全策略”,单击<新建>按钮,选择新建策略,进入新建安全策略页面。
# 新建安全策略,并进行如下配置:
· 名称:trust-to-local
· 源安全域:Trust
· 目的安全域:Local
· 类型:IPv4
· 动作:允许
· 源IPv4地址:192.168.200.0/24
· 其他配置项使用缺省值
# 单击<确定>按钮,完成安全策略的配置。
3. 配置Web登录用户
# 选择“系统 > 管理员 > 管理员”,进入管理员配置页面。
# 单击<新建>按钮,配置如下。
图-1 Web登录用户配置
# 单击<确定>按钮,完成Web登录用户user1的配置。
2. 在Host的浏览器地址栏内输入设备的IP地址192.168.200.1并回车,浏览器将显示Web登录页面。
3. 在“Web用户登录”对话框中输入用户名、密码及验证码,单击<登录>按钮后即可登录,显示Web初始配置页面。