单独的内网服务器地址要往117.78.41.213的3333端口传输数据,117.78.41.213这个是外网中汇服务器,他们自己跑的是3333端口服务
出口防火墙是m9000 绑定有几条运行商链路 117.78.41.213 从m9000防火墙ping不出去 要从内部向外传输数据 要去怎么排查
(0)
最佳答案
如果是NAT outbound,地址池的数量要大于等于板卡数量或者板卡数量2倍
如果是nat server ,写一个双向ACL包括NAT转换的,debug看一下有没有报错
如果没有,就上下行所有物理口做双向流统
(0)
好的 我试一下
内部终端ping试试
(0)
tracert一下看看到哪不通了
ping 不通
tracert一下看看到哪不通了
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明