现场有5560系列和6520x系列两种系列的交换机,因为机房理线要求原因,需要拔掉电源线然后重新理线。现场交换机都是双电源,拔掉其中一个电源后,再把这个电源模块插回交换机以后需要隔多久才能拔掉另外一个电源呢?交换机要多久才能识别出刚接入进来的电源模块呢?
(0)
最佳答案
识别出电源模块的时间很短,你可以登录交换机上看电源状态(你查看的这个时间实际上也就能正常工作了),正常了。之后再拔掉另一个电源。
dis power ,电源显示Normal了 再换另一个肯定没问题