二层远程镜像监控设备收不到镜像流量
源设备接口XGE0/0/25与目的设备GE1/0/6互联。
源设备镜像组:

目的设备镜像组:



(0)
最佳答案
您好,关于二层远程端口镜像无法抓取到流量,以下是排查要点,请参考:
1、VLAN 200是否关闭了MAC地址学习。
2、检查互联的端口、监控设备接入的端口是否关闭了STP。
3、进一步检查下源端口和监控端口是否有其他特殊的配置。
(0)
1.已禁止MAC地址学习; 2.交换机互联接口已undo stp; 源端口和监控端口也没啥配置,也还是获取不到镜像流量。
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明