公司环境有两台AC,无线设备在两台AC切换时,经常连接不上,以下是连接时的日志,帮忙看看,什么问题。
%Aug 8 12:44:34:110 2023 WX3510H STAMGR/6/STAMGR_CLIENT_OFFLINE: Client XXXX-208c-f612 went offline from BSS XXXX-7680-3392 with SSID XXX on AP a4fa-7680-3380 Radio ID 2. State changed to Unauth. Reason: Received deauthentication frame in Run state: reason code=3
(0)
最佳答案
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
通过MAC地址认证。使用同一台radius服务器。
那看下radius上有没有指定控制器作为nas ip,这个nas ip在2台ac是否一致
切换的时候,看下ac上面radius状态是不是active的
在radius服务器上没有指定nas ip,但在AC上有配置了nas ip,2台AC不一样。
那切换的时候看下备机上和radius服务器同步的状态
指的是下面这种状态吗?
是的,active的,没问题