路由器display environment出现N/A是什么情况
(0)
display environment命令用来显示设备上温度传感器的温度信息,包括当前温度和设定的温度告警门限。
display environment [ slot slot-number | vent ]
集中式IRF设备:
display environment [ slot slot-number ]
分布式设备-IRF模式:
display environment [ chassis chassis-number [ slot slot-number | vent ] ]
chassis chassis-number:显示IRF中指定成员设备上温度传感器的温度信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。(分布式设备-IRF模式)(不支持IRF3的设备)
chassis chassis-number:显示IRF中指定成员设备或者PEX上温度传感器的温度信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号或者PEX的虚拟框号。(分布式设备-IRF模式)(支持IRF3的设备)
slot slot-number:显示设备中指定单板上的温度传感器的温度信息。slot-number表示单板所在的槽位号。(分布式设备-独立运行模式)
slot slot-number:显示设备中指定单板上的温度传感器的温度信息。slot-number表示单板所在的槽位号。(分布式设备-IRF模式)(不支持IRF3的设备)
slot slot-number:显示设备中指定单板/PEX上的温度传感器的温度信息。slot-number表示单板/PEX所在的槽位号。(分布式设备-IRF模式)(支持IRF3的设备)
slot slot-number:显示IRF中指定成员设备上的温度传感器的温度信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,显示的是IRF中所有温度传感器的温度信息。(集中式IRF设备)(不支持IRF3的设备)
slot slot-number:显示IRF中指定成员设备或者PEX上的温度传感器的温度信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号或者PEX的虚拟槽位号。不指定该参数时,显示的是IRF中所有温度传感器的温度信息。(集中式IRF设备)(支持IRF3的设备)
vent:显示设备中机框、风扇框上温度传感器的温度信息。该参数的支持情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
· 不指定slot和vent参数时,显示的是设备上所有温度传感器的温度信息。(分布式设备-独立运行模式)
· 不指定chassis参数时,显示的是IRF中所有温度传感器的温度信息;指定chassis但不指定slot和vent参数时,显示的是指定成员设备上所有温度传感器的温度信息。(分布式设备-IRF模式)
# 显示设备上所有温度传感器的温度信息(本命令的显示信息与设备型号有关,请以设备的实际情况为准)。(集中式设备)
System temperature information (degree centigrade):
-----------------------------------------------------------------------------
Slot Sensor Temperature LowerLimit WarningLimit AlarmLimit ShutdownLimit
Vent outflow 1 38 10 40 50 70
0 inflow 1 27 -10 50 70 100
0 hotspot 1 53 10 50 80 100
Slot Sensor Temperature LowerLimit WarningLimit AlarmrLimit ShutdownLimit
Vent outflow 1 38 10 40 50 100
0 hotspot 1 53 10 50 80 100
0 hotspot 2 52 10 50 80 100
0 outflow 1 39 10 50 80 100
1 hotspot 1 42 10 50 80 100
4 hotspot 1 42 10 50 80 100
# 显示IRF中所有温度传感器的温度信息(本命令的显示信息与设备型号有关,请以设备的实际情况为准)。1/Vent outflow 1 38 10 40 50 70
1/0 inflow 1 27 -10 50 70 100
1/0 hotspot 1 53 10 50 80 100
1/0 hotspot 2 52 10 50 80 100
1/0 outflow 1 39 10 50 80 100
1/1 hotspot 1 42 10 50 80 100
1/4 hotspot 1 42 10 50 80 100
表1-11 display environment命令显示信息描述表
· hotspot:表示热点温度传感器 · inflow:表示入风口温度传感器 · outflow:表示出风口温度传感器 | |
当显示数字时表示设备上温度传感器的温度信息;当显示Vent时表示位于机框、风扇框上的温度传感器的温度信息(集中式设备) | |
当显示数字时表示指定槽位单板上温度传感器的温度信息;当显示Vent时表示位于机框、风扇框上的温度传感器的温度信息(分布式设备-独立运行模式) | |
当显示数字时表示指定成员设备上温度传感器的温度信息;当显示Vent时表示位于机框、风扇框上的温度传感器的温度信息(集中式IRF设备) | |
当显示chassis-number/slot-number时表示指定成员设备指定单板上温度传感器的温度信息;当显示chassis-number/Vent时表示指定成员设备上位于机框、风扇框上的温度传感器的温度信息(分布式设备-IRF模式) | |
一般级(Warning)高温告警门限 | |
严重级(Alarm)高温告警门限 | |
关断级(Shutdown)高温告警门限,当温度传感器的温度大于该门限时,设备会自动关闭 |