interface Serial口链路UP,protocol-DOWN大概有哪几种原因呢?
(0)
最佳答案
对于同步串口协议不up的问题,可以debug ppp查看协商过程。对于入方向无ppp协商报文、接口下都是错包的情况,需要确认两端设备共地(电压差不能过大),以及两端时钟一致。对于DTE侧接口,可以尝试 invert receive-clock 来对收到的时钟进行翻转,如仍不能同步,可以尝试通过clock dteclk1、clock dteclk2、clock dteclk3、clock dteclk4、clock dteclk5等命令选择时钟接收方式,以使两端接口时钟同步。