5130S-28P-HPWR交换机下联1台WA6620X无线AP,交换机断电重启后AP无法正常上线。
交换机端口显示down,端口POE显示searching状态未供电。
(0)
最佳答案
找个测线仪,测试下网线8芯是不是都ok
(0)
8芯对线都没问题,virtual-wire显示约100米。替换另外一台AP也无法供电启动。
如果就是这一台可能是网线的事情,测网线吧,大概率是网线,水晶头的问题
如果这个交换机下都有问题,那么就是交换机问题了。
(0)
交换机下联仅这1个AP,替换其他AP也是同样现象。
交换机下联仅这1个AP,替换其他AP也是同样现象。
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
8芯对线都没问题,virtual-wire显示约100米。替换另外一台AP也无法供电启动。