因为有60多台,不想一台一台配置,但是好像用ICMP识别到的设备不支持自动配置snmp片段配置、
是不是一定要先配置snmp才能正确识别
(0)
最佳答案
自动发现功能可以使iMC自动发现可以管理的设备,将自动发现的设备增加到iMC中进行管理。管理网划分合理的话,一次操作就可以将网络中所有的设备自动发现并网管。设备数量多时,可能存在SNMP参数配置不统一的情况,针对此问题iMC自动发现功能提供多个SNMP模板自动匹配功能,使用操作更加操作方便、快捷。
无
一、设备侧配置
确保设备和iMC网络可达,配置SNMP相关参数。
设备1关键配置:
interface M-GigabitEthernet0/0/0
ip address 192.168.14.31 255.255.248.0
snmp-agent
snmp-agent local-engineid 800063A203586AB1F34100
snmp-agent community read read1
snmp-agent community write write1
snmp-agent sys-info version v2c
设备2关键配置:
interface M-GigabitEthernet0/0/0
ip address 192.168.14.32 255.255.248.0
snmp-agent
snmp-agent local-engineid 800063A280586AB1F3398000000001
snmp-agent community read read2
snmp-agent community write write2
snmp-agent sys-info version v2c
二、iMC侧配置
2.1在iMC管理页面的“系统管理>资源管理>访问参数模板”中增加两个SNMP访问参数模板。“temp1”模板中SNMP版本、读写团体字根据设备1配置;“temp2”模板中SNMP版本、读写团体字根据设备2配置。
2.2在iMC“资源>资源管理>自动发现”菜单中,选择“以网段方式发现”。
在发现设备菜单中增加目标设备所在的地址段。
在“SNMP参数设置”中选择下图箭头所指位置,选择上之前定义的两个SNMP模板。设置好后开始“自动发现”。
2.3自动发现结果,两台SNMP配置不一样的设备均发现成功,型号等均能识别正常。
1、待添加的目标设备和iMC PLAT之间SNMP网络可达,SNMP参数配置一致。
2、设备比较多时,自动发现耗时会比较久,请耐心等待
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论