核心一直在报nstance 0's port GigabitEthernet1/0/8 was notified a topology change.
其它接口也在报此类信息 如图
目前业务正常 该如何处理此类问题 多端口报此类信息
(0)
最佳答案
这个是收到了tc 报文,组网stp 拓扑可能重新计算。
建议:
1、所有连接终端的接口开边缘端口( 接口震荡后不会向上发送tc 报文)
例如:
[Switch] interface ethernet1/0/1
[Switch-Ethernet1/0/1] stp edged-port enable
2、通过display stp tc 查是从哪个接口收到的tc 报文,然后去对端设备查询,直到找到tc源,将问题解决