华三7506E下联接思科的3550,两台设备同时开启生成树,互联接口被阻塞掉了。(两台设备开启的都是MSTP,在互联接口上过滤BPDU报文或者将生成树关掉,设备就能互通),这是哪里的参数需要改动?
(0)
最佳答案
由于CISCO的MSTP状态机实现机制与H3C的有所不同,导致CISCO设备与H3C设备相连的指定端口不能快速迁移到Fowarding状态。为实现快速迁移,可在和CISCO设备互连的端口配置下面的命令:
[端口视图] stp no-agreement-check
[系统视图] stp interface interfacename no-agreement-check
与思科进行MSTP对接,需在我们设备上需调整路径损耗计算标准为dot1t,命令如下:
[H3C]stp pathcost-standard dot1t