S7506两台已部署堆叠,现在需要每台增加一块板卡该如何操作,需要分裂原堆叠重新部署吗?
(0)
最佳答案
不用,直接下电,吧业务板插在两台设备上,对应槽位要注意相同,然后上电
(0)
必须下电吗?不能在设备运行中两台同时热插入吗?
业务板貌似不支持热插拔
您好,请知:
不需要分裂IRF了,但是需要根据板卡的型号确认是否支持热插拔,如果不支持热插拔,还是需要给交换机下电后安装了再启动。
完成安装后需要确认板卡是否正常,并对业务进行充分的验证。
(0)
是的。
所以具体还是要看板卡,如果支持热插拔是不是分别两台接上就可以了?
是的。
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
业务板貌似不支持热插拔