IRF核心交换机和IRF接入层交换机,4个端口作为动态聚合口,晚上突然间出现4端口U状态,关闭重启端口都不能恢复,后面的升级接入交换机并重启后,端口聚合恢复,这是否是某个BUG?
(0)
最佳答案
因为动态聚合是要协商两边端口的,故障的时候建议检查两边设备的聚合口的配置是否一致,物理端口的配置和聚合口的配置是否一致