接在通电的POE交换机上的网线的另一头重做水晶头的时候,可能会导致这跟网线的8根芯断路的情况。那么在做水晶头的时候,带电操作会不会导致交换机顺坏?
据了解POE交换机有电流过载检测功能,不知道这个poe交换机的电流过载检测功能时怎么样的?
(0)
最佳答案
不会的,POE里面有个协议,检测到受体才会供电
(0)
感谢您的解答;那还有个小问题:poe交换机执行过载保护时,马上接上PD设备是否能正常供电(我想知道这个保护机制是实时检测的,还是有一定的时间间隔?)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
感谢您的解答;那还有个小问题:poe交换机执行过载保护时,马上接上PD设备是否能正常供电(我想知道这个保护机制是实时检测的,还是有一定的时间间隔?)