相应视图执行命令:
undo mad
bfd enable用来关闭BFD MAD检测功能。
undo mad
enable用来关闭LACP MAD方式检测功能。
使用其中一个命令验证:
# 显示MAD简要配置信息。
<Sysname> display mad
MAD ARP disabled.
MAD ND disabled.
MAD LACP enabled.
MAD BFD enabled.
# 显示MAD详细配置信息。
<Sysname> display mad verbose
Multi-active recovery state: No
Excluded ports(user-configured):
Vlan-interface999
Excluded ports(system-configured):
Ten-GigabitEthernet1/3/0/25
Ten-GigabitEthernet1/3/0/26
Ten-GigabitEthernet2/3/0/27
Ten-GigabitEthernet2/3/0/28
MAD ARP disabled.
MAD ND disabled.
MAD LACP enabled interface: Bridge-Aggregation 1
MAD status : Normal
Member ID Port MAD status
1 Ten-GigabitEthernet1/3/0/1 Normal
2 Ten-GigabitEthernet2/3/0/1 Normal
MAD BFD enabled interface: VLAN-interface 3
MAD status : Normal
Member ID MAD IP address Neighbor MAD status
1 192.168.1.1/24 2 Normal
2 192.168.1.2/24 1