每日一题
☺您本月已连续签到天,打败了0%的知了达人!
今日已答题
签到规则:
1.每日可签到答题一次,每签到一次可获得5积分,连续签到10天额外奖励50积分,连续签到20天以上额外奖励100积分;连续签到30天以上额外奖励200积分;
2.签到答题正确,获得经验值5点;
3.签到成功后,当天日期会有提示。
防火墙两个接口插网线起不来,其他接口正常,怎么排查
无
(0)
最佳答案
看看这个接口下手动shutdown了吗
手动shutdown和undo shutdown都不行
看下接口配置,检查下网线有没有问题
同一根网线其他接口都行
检查下接口的配置,配置没问题 自环或者接PC试试,也不行 联系400吧
1.确保网线没问题,然后自环试试亮不亮。如果不良,怀疑设备端口故障。
再报修期内可以打4008100504报修。过保就没办法了,除非续保处理。
console进去看下日志,另外,检查这2个网口的配置
如果是光口,检查下收发光
更换网线,强制下速率,检查端口是否开启
你正在编辑答案
如果你要对问题或其他回答进行点评或询问,请使用评论功能。
分享扩散:
亲~登录后才可以操作哦!
亲~检测到您登陆的账号未在http://hclhub.h3c.com进行注册
注册后可访问此模块
你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
泄露了我的隐私
侵犯了我企业的权益
抄袭了我的内容
原文链接或出处
诽谤我
对根叔社区有害的内容
不规范转载
举报说明
手动shutdown和undo shutdown都不行