现在用的snmpv2c,纳管华三或者其他品牌时都有这个提示。而且参数配置是没有问题的两端配的都是读写.
(0)
最佳答案
首先检查配置的此设备的SNMP read/write参数和设备上配置的是否一致;
上步没问题后再确认网络中是否存在其他的网管类软件或设备配置了错误的SNMP访问参数;
上步没问题后就需要在有问题的设备上开启debug snmp了,确认在告警产生时具体是哪台设备以错误的参数来进行了访问。
最好不要加特殊字符
(0)
抓包是防火墙没发给回包给snmp服务器
抓包是防火墙没发给回包给snmp服务器
您好,请知:
SNMP团体字错误,以下是排查要点,请参考:
1、检查UC和网络设备的基础网络是否可达。
2、检查UC和网络设备设置的SNMP版本、团体字是否正确。
3、检查是否有中间设备拦截了SNMP的端口。
4、检查网络设备的SNMP配置是否联动了ACL,且ACL里面是否包含了UC的IP。