LLDP/5/LLDP_NEIGHBOR_AGE_OUT: -Slot=5; Nearest bridge agent neighbor aged out on port GigabitEthernet5/0/45 (IfIndex 525), neighbor's chassis ID is c0fb-f9c1-5101, port ID is c0fb-f9c1-5101. %Oct 20 06:55:58:851 2023 SCJY-HeXin-Core LLDP/5/LLDP_NEIGHBOR_AGE_OUT: -Slot=6; Nearest bridge agent neighbor aged out on port GigabitEthernet6/0/40 (IfIndex 616), neighbor's chassis ID is 2c56-dc3c-3d01, port ID is 2c56-dc3c-3d01. %Oct 20 07:03:10:491 2023 SCJY-HeXin-Core LLDP/5/LLDP_NEIGHBOR_AGE_OUT: -Slot=5; Nearest bridge agent neighbor aged out on port GigabitEthernet5/0/45 (IfIndex 525), neighbor's chassis ID is mainxb3.xn--profinetxaxb21a7c-0x72a430t, port ID is port-001. %Oct 20 07:03:16:501 2023 SCJY-HeXin-Core LLDP/5/LLDP_NEIGHBOR_AGE_OUT: -Slot=5; Nearest bridge agent neighbor aged out on port GigabitEthernet5/0/45 (IfIndex 525), neighbor's chassis ID is mainxb1.xn--profinetxaxb2f85f-0x72a430t, port ID is port-001. %Oct 20 07:49:33:489 2023 SCJY-HeXin-Core LLDP/5/LLDP_NEIGHBOR_AGE_OUT: -Slot=5; Nearest bridge agent neighbor aged out on port GigabitEthernet5/0/45 (IfIndex 525), neighbor's chassis ID is c0fb-f9c1-a7bf, port ID is c0fb-f9c1-a7bf. %Oct 20 07:53:42:489 2023 SCJY-HeXin-Core LLDP/5/LLDP_NEIGHBOR_AGE_OUT: -Slot=5; Nearest bridge agent neighbor aged out on port GigabitEthernet5/0/45 (IfIndex 525), neighbor's chassis ID is c0fb-f9c1-a761, port ID is c0fb-f9c1-a761. %Oct 20 07:54:16:489 2023 SCJY-HeXin-Core LLDP/5/LLDP_NEIGHBOR_AGE_OUT: -Slot=5; Nearest bridge agent neighbor aged out on port GigabitEthernet5/0/45 (IfIndex 525), neighbor's chassis ID is c0fb-f9c1-50ea, port ID is c0fb-f9c1-50ea.
(0)
最佳答案
您好,请知:
如果频繁出现,建议检查物理链路是否有问题。
其次检查是否有可能存在环路。
因为端口UP DOWN不仅会重新进行LLDP学习,也会产生TC报文。产生的TC报文会触发STP的计算,在完成计算之前是无法转发数据的。
(0)
暂无评论
这些日志表示交换机5/0/45口上的LLDP邻居因为超过了老化时间而被删除。LLDP邻居老化是正常现象,表示交换机在一段时间内没有收到邻居设备的LLDP报文,可能是因为邻居设备断开了连接,或者关闭了LLDP功能,或者网络出现了故障。
交换机5/0/45口有大量邻居老化的信息,可能会影响网络的稳定性和性能,原因如下:
1. 如果交换机5/0/45口上的邻居设备是正常工作的,但是由于网络故障或者配置错误导致交换机收不到它们的LLDP报文,那么交换机就会丢失这些邻居设备的拓扑信息,从而无法进行正确的链路管理和故障诊断。
2. 如果交换机5/0/45口上的邻居设备是频繁地连接和断开的,或者不断地开启和关闭LLDP功能,那么交换机就会不断地创建和删除这些邻居设备的拓扑信息,从而增加交换机的CPU负载和内存消耗。
为了避免这些问题,你可以采取以下措施:
1. 检查交换机5/0/45口上的邻居设备是否正常工作,是否有故障或者配置错误。
2. 检查交换机5/0/45口上的网络链路是否稳定,是否有中断或者抖动。
3. 调整交换机5/0/45口上的LLDP老化时间,使之适应网络环境的变化。
4. 关闭交换机5/0/45口上不需要使用LLDP功能的邻居设备,或者将它们划分到不同的VLAN中。
(0)
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论