思科交换机和华三交换机对接,两端都是trunk. 放行所有vlan,端口灯是亮的,但是互相pung不通
(0)
最佳答案
1. VLAN 配置问题:确保两端交换机上的 VLAN 配置是一致的。双向 Trunk 连接应该包含相同的 VLAN,并且 VLAN的 ID 和命名也应该完全相同。
2. Trunk 配置问题:检查 Trunk 连接的配置是否正确。在思科交换机上,你需要确认 Trunk 端口配置了允许所有 VLAN 的命令。而在华三交换机上,你需要确保 Trunk 端口配置了允许所有 VLAN 通过的设置
3 VLAN 接口状态问题:检查两端的 VLAN 接口状态是否正常。确保 VLAN 接口已启用并且正常工作。你可以通过查看接口状态或日志信息来判断是否有异常。
4、 STP(Spanning Tree Protocol)问题:检查 STP 配置是否正确。如果 STP 的根桥或桥优先级配置错误,可能会导致网络中的网桥被阻断,造成通信中断。确保 STP 配置与网络拓扑一致。
类似案例https://blog.csdn.net/m0_62306540/article/details/132362730