<s5130-15f-poe-1>%Oct 23 10:28:45:035 2023 s5130-15f-poe-1 DEV/2/TEMPERATURE_SHUTDOWN: Temperature is greater than the high-temperature shutdown threshold on slot 1 sensor hotspot 7. The slot will be powered off automatically.
(0)
最佳答案
<s5130-15f-poe-1>dis environment
System temperature information (degree centigrade):
----------------------------------------------------------------------
Slot Sensor Temperature Lower Warning Alarm Shutdown
1 hotspot 1 40 0 84 98 105
1 hotspot 2 38 0 100 110 NA
1 hotspot 3 41 0 100 110 NA
1 hotspot 4 40 0 100 110 NA
1 hotspot 5 36 0 100 110 NA
1 hotspot 6 27 0 100 110 NA
1 hotspot 7 -- 0 110 130 137
<s5130-15f-poe-1>dis power
Slot 1:
PowerID State Mode Current(A) Voltage(V) Power(W)
1 Fault DC -- -- --
2 Normal AC -- -- --
(0)