drni系统配置成功,现在配置聚合口5成为dr接口时输入port drni group 5 后,物理接口和聚合口5会同时down,这是什么原因
当删掉这条配置之后聚合口会up,物理接口也会相继up
无论聚合口是先配置port drni group 5,还是先添加物理接口,都会导致物理接口down
(0)
最佳答案
down后undo shutdown再打开就行,另外对端是否配置了?
(0)
物理接口down了,对端是接入设备,接口已经配置好了
聚合口和物理口undo shutdown后业务能通了,但是我查drni summary的时候发现聚合口5的状态有点不对
DR interface DR group Local state (cause) Peer state
BAGG5 5 UP DOWN
local state是up状态 但是peer state是down
BAGG1 1 UP UP,同类型接口的两个都是up
哈哈,那边配好了,已经正常了,感谢感谢