型号:S5560X-54C-EI
版本:Version 7.1.070, Release 6308
在该设备上日志一直打印STP/6/STP_NOTIFIED_TC: Instance 0's port Bridge-Aggregation1 was notified a topology change.
但是在其上游设备上查看对应的时间却没有STP TC的告警,上游设备是10508X-V,版本是7634P09
(0)
最佳答案
建议在上游设备用命令查看
<sysname> display stp tc
MSTID Port Receive Send
0 Ethernet1/1 17 17
0 Ethernet1/2 2 0
(0)
上游设备上的确是有tc的发送的,但这个是累积的,日志中对应的时间并没有打印相关日志