POE都开了 但是接完端口
始终是有一个摄像头,没有显示,端口始终没有起来如何排查?是设备故障吗?
(0)
最佳答案
1. 重启设备看看
2. 升级版本看看
3. 更换网线看看
4. 将正常的POE终端接上去试试,再试试电脑终端连接端口正不正常
5. 查看POE端口状态
在任意视图中执行display poe device命令查看显示PSE的工作状态。如果State字段显示
faulty,则说明PSE故障。如下所示:
<Sysname> display poe device
PSE ID SlotNo SubSNo PortNum MaxPower(W) State Model
1 1 0 24 370 faulty LSW-BCM-POE
以上显示信息说明该PSE存在故障。此时,请使用poe update命令升级PSE软件。升级方法如下所示:
<Sysname> system-view
[Sysname] poe update full ver_3_9_0_release.bin
This command will fully update firmware on the specific PSE(s), Continue? [Y/N]:y
System is downloading firmware into the hardware. Please wait ..................
Update firmware on the specific PSE(s) successfully!
以上显示信息说明PSE软件升级成功。再次执行display poe device命令查看显示PSE的工作状态。如果工作状态显示为on或off,则说明PSE故障已修复。如下所示:
[Sysname] display poe device
PSE ID SlotNo SubSNo PortNum MaxPower(W) State Model
1 1 0 24 370 on LSW-BCM-POE
在任意视图中执行display poe pse命令查看显示PSE的信息。确认当前整机供电功率、平均功率、峰值功率是否正常、PSE检测非标准PD功能是否打开等。如下所示:
[Sysname] display poe pse
PSE ID : 1
PSE Slot No : 1
PSE SubSlot No : 0
PSE Model : LSW-BCM-POE
PSE Current Power : 0 W
PSE Average Power : 0 W
PSE Peak Power : 0 W
PSE Max Power : 370 W
PSE Remaining Guaranteed : 370 W
PSE CPLD Version : -
PSE Software Version : 130
PSE Hardware Version : 57617
PSE Legacy Detection : disabled
PSE Utilization-threshold : 80
· 如果当前整机供电功率、平均功率、峰值功率都达到或接近PSE最大供电功率,说明PoE电源模块供电不足,此时请选配更大供电功率的PoE电源模块。
· 如果PSE Legacy Detection 字段显示为disabled,请执行poe legacy enable命令,开启PSE检测非标准PD功能。
在任意视图中执行display poe interface interface-type interfece-number命令查看显示PoE端口的相关信息。确认当前端口供电功率、平均功率、峰值功率是否正常,端口的电流、电压是否正常。如下所示:
[Sysname] display poe interface Ethernet 1/0/1
Port Power Enabled : disabled
Port Power Priority : low
Port Operating Status : power-deny
Port IEEE Class : 0
Port Detection Status : disabled
Port Power Mode : signal
Port Current Power : 0 mW
Port Average Power : 0 mW
Port Peak Power : 0 mW
Port Max Power : 30000 mW
Port Current : 0 mA
Port Voltage : 0.0 V
Port PD Description :
如果当前端口供电功率、平均功率、峰值功率都达到或接近端口最大供电功率,说明PoE端口供电不足,此时请执行poe max-power命令重新配置PoE端口的最大供电功率。
如果上述检查完成后故障仍无法排除,请联系H3C的技术支持工程师。