服务器联有两个光口两个电口,一开始关机了,后来又加电开机,然后发下光口跟电口都不亮灯。
没有做任何动作,重启前电口光口都是亮的。
后来又试了几次重启,电口跟光口亮了一会又灭了,这是什么原因呢?
(0)
最佳答案
服务器光口和电口同时不亮灯的情况可能有多种原因:
电源问题:检查服务器电源是否正常连接并提供足够的电力。确保电源线连接牢固,并可以尝试更换另一个电源线或电源插座来测试。
网络连接问题:检查光口和电口的网线连接是否正确。确保网线连接到正确的接口,并确保网线没有松动或损坏。尝试更换网线来测试。
网络配置问题:检查服务器的网络配置是否正确。确保服务器的IP地址、子网掩码、网关等网络配置信息正确设置,并与网络环境匹配。
硬件故障:可能存在光口或电口本身的硬件故障。如果以上步骤都未能解决问题,建议联系服务器供应商或技术支持进行进一步排查和修复。
(0)
检查下服务器操作系统状态和HDM管理页面情况吧
目前信息不太好判断。
如果HDM识别正常,可能操作系统成面异常如掉驱动或系统未能正常加载等
如果HDM都无法识别,可能硬件故障了。
或者通过服务器对端设备协同确认,如交换机侧查看收发光情况等
(0)
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论