如上图,建立两级MLAG,接入层MLAG2、MLAG3的系统MAC地址可以都是1-1-1吗,这样有没有问题?
(0)
不可以,
1.1 DRNI系统MAC
DRNI系统,系统MAC在整个组网中必须保证唯一性,例如Spine上挂了N组DRNI系统,整网的DRNI设备系统MAC不能重复。
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
我的问题中MLAG2和MLAG3是同级的吧,也就是同级中不同MLAG系统之间MAC有没有必须不同。不过算了,直接配置不同MAC就完事了