交换机电源故障,设备型号H3C S12510-X,请问这款型号交换机电源是否为单独可拆卸的呢,官网没有任何手册,设备停产了
告警信息:Warning: Overtemperature condition is detected on power module 1 of chassis 2. Please check it. Warning: Fan of power module 1 on chassis 2 fails to operate. Please check it.
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
看了风扇都是正常的状态
设备物理环境温度不高的话,直接拆掉这个电源即可,等备件有了再把正常的电源备件安装上去。
物理不高,但是查看设备传感温度发现Shutdown这个字段后面有几个是NA标识,请问NA标识是什么意思呢
Chassis Slot Sensor Temperature Lower Warning Alarm Shutdown 1 0 hotspot 1 27 0 70 85 90 1 0 hotspot 2 30 0 70 85 90 1 0 hotspot 3 37 0 70 85 90 1 3 hotspot 1 28 0 70 85 90 1 3 hotspot 2 29 0 70 85 90 1 3 hotspot 3 32 0 70 85 90 1 9 hotspot 1 30 0 75 90 95 1 9 hotspot 2 29 0 75 90 95 1 10 hotspot 1 30 0 75 90 95 1 10 hotspot 2 32 0 75 90 95 1 10 hotspot 3 35 0 75 90 95 1 12 hotspot 1 29 0 75 90 95 1 12 hotspot 2 30 0 75 90 95 1 12 hotspot 3 35 0 75 90 95 1 14 hotspot 1 30 0 75 90 95 1 14 hotspot 2 31 0 75 90 95 1 14 hotspot 3 35 0 75 90 95 1 16 inflow 1 27 0 57 72 NA 1 16 hotspot 1 35 0 76 88 NA 1 16 hotspot 2 37 0 76 88 NA 2 0 hotspot 1 27 0 70 85 90 2 0 hotspot 2 29 0 70 85 90 2 0 hotspot 3 38 0 70 85 90 2 3 hotspot 1 27 0 70 85 90 2 3 hotspot 2 28 0 70 85 90 2 3 hotspot 3 32 0 70 85 90 2 9 hotspot 1 30 0 75 90 95 2 9 hotspot 2 28 0 75 90 95 2 10 hotspot 1 31 0 75 90 95 2 10 hotspot 2 33 0 75 90 95 2 10 hotspot 3 35 0 75 90 95 2 12 hotspot 1 28 0 75 90 95 2 12 hotspot 2 31 0 75 90 95 2 12 hotspot 3 35 0 75 90 95 2 14 hotspot 1 30 0 75 90 95 2 14 hotspot 2 31 0 75 90 95 2 14 hotspot 3 35 0 75 90 95 2 16 inflow 1 27 0 57 72 NA 2 16 hotspot 1 35 0 76 88 NA 2 16 hotspot 2 37 0 76 88 NA
后面这些参数,是指这个机框的某个温度传感器的数据,NA一般是不可用,考虑这个电源模块是故障的,
好的,非常感谢