F1000-AI-65防火墙插入两个型号PSR150-A1-B的交流电源,但是display power看到slot 0电源识别出来是DC。并且设备的面板指示灯solt 0 也不亮,这是咋回事。
display power
Slot PowerID State Mode Current(A) Voltage(V) Power(W)
1 0 Normal DC 2.12 12.03 25.50
1 1 Normal AC 2.65 12.00 31.75
(0)
最佳答案
可以测试拔掉其中一个看看是否能正常运行,大概率是显示问题,如果不行,应该是电源模块可能有问题
(0)
我找到了,这个是软件BUG,需要升级到8860P37 6. 202307031302 · 问题现象:电源AC类型识别错误为DC,且前面板电源指示灯不亮。 · 问题产生条件:加载8460P37及之前的版本。 版本说明文档:https://www.h3c.com/cn/d_202311/1972479_30005_0.htm
根据[产品手册],F1000-AI-65防火墙是一种支持双电源冗余的设备,可以插入两个型号为PSR150-A1的交流电源模块。
但是,我也发现了一些用户反馈,说F1000-AI-65防火墙在插入两个交流电源模块后,有时会出现电源识别错误的问题。这可能是由于电源模块的固件版本不一致或者电源模块与设备之间的接触不良导致的。
为了解决这个问题,您可以尝试以下的方法:
1.检查电源模块的固件版本是否一致,如果不一致,可以通过升级或降级的方式使其一致。
2.检查电源模块的插拔是否牢固,如果松动,可以重新插拔或者更换电源模块。
3.检查电源模块的电源线是否连接正确,如果错误,可以重新连接或者更换电源线。
4.检查电源模块的电源开关是否打开,如果关闭,可以打开电源开关。
5.检查电源模块的电源指示灯是否正常,如果异常,可以根据指示灯的颜色和闪烁状态判断故障原因。
如果以上的方法都不能解决问题,您可以联系H3C的技术支持或者售后服务,寻求进一步的帮助。