S5500V2-34S-E1,等保要求将交换机的日志导出备份,交换机如何导出备份?日志服务器有何要求,windows的服务器可以吗?
(0)
最佳答案
使用本功能用户可以将设备生成的日志发送给指定的日志主机。
配置本功能时,用户可以指定:
· 日志过滤规则。只有符合过滤规则的日志才会发送给日志主机,以免用户不关心的日志发送给日志主机,占用网络带宽和日志主机上的资源。
· 日志发送格式。设备将按照用户指定的格式封装日志,以便日志主机按照指定的规则解析日志。
· 用TCP协议发送日志,提高日志传输的安全性。如果TCP链接断开,设备会将日志以文件的形式保存到本地,以便用户查询。
设备支持通过信息中心功能将某些业务模块的日志发送给日志主机。
(1) 进入系统视图。
system-view
(2) (可选)配置日志信息发送到日志主机时的输出规则。请选择其中一项进行配置。
¡ 创建日志输出规则。
info-center filter filter-name { module-name | default } { deny | level severity }
多次执行本命令可以创建多个输出规则,将输出规则和日志主机绑定,可以为不同的日志主机指定不同的输出规则。
¡ 配置日志信息的输出规则。
info-center source { module-name | default } loghost { deny | level severity }
缺省情况下,日志信息的输出规则请参见“1.1.4 日志信息的缺省输出规则”。
本命令配置的输出规则对所有日志主机生效。如果日志主机没有关联info-center filter命令配置的输出规则,则使用info-center source命令配置的输出规则。
(3) (可选)配置发送日志信息时使用的源IP地址。
info-center loghost source interface-type interface-number
缺省情况下,使用出接口的主IP地址作为发送的日志信息的源IP地址。
(4) (可选)配置发往日志主机的日志信息的输出格式。
info-center format { cmcc | rfc5424 | sgcc | unicom }
缺省情况下,发往日志主机的日志信息的格式为非定制格式。
(5) (可选)配置发往日志主机的定位信息中携带设备序列号。
info-center loghost locate-info with-sn
缺省情况下,发往日志主机的日志定位信息中不携带设备序列号。
(6) (可选)配置发送的日志信息的时间戳格式。
info-center timestamp loghost { date [ with-milliseconds ] | iso [ with-milliseconds | with-timezone ] * | no-year-date | none }
缺省情况下,发往日志主机的日志信息的时间戳输出格式为date格式。
(7) 配置日志主机及相关参数。
info-center loghost [ vpn-instance vpn-instance-name ] { hostname | ipv4-address | ipv6 ipv6-address } [ port port-number ] [ dscp dscp-value ] [ facility local-number ] [ filter filter-name ]
缺省情况下,未配置日志主机及相关参数。
port-number参数的值需要和日志主机侧的配置一致,否则,日志主机接收不到日志信息。
(0)
有没图形界面的?
配置日志服务器
(0)
如何配置,是不是安装个系统,给个空间就行了?
如何配置,是不是安装个系统,给个空间就行了?
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
有没图形界面的?