设备型号 RT-MSR3640-XS加装一块RT-HMIM-4E1TI-F板卡 咱这边通过L9转BNC线接到配线架与SDH连接,自己在配线架自环自己设备物理接口能起来,给SDH设备打环SDH也能起来,我又在路由器端把收发接在一起(测试线没有问题)SDH物理通道起来了。目前就咱设备和SDH设备接在一起物理通道起不来。。。求大神指导下。系统版本version 7.1.064, Release 6728P25... 中兴设备型号型号为ZXMPS330。
(0)
最佳答案
(0)
能不能改成RT-SIC-2E1-F-H3板卡的帧率啥的 因为对接RT-SIC-2E1-F-H3没有问题
你说的通道起不来 是指路由器2M接口 不能双UP吗?
(0)
是的 后面查看是双方协议不一致,导致起不来
是的 后面查看是双方协议不一致,导致起不来