大致拓扑如上,防火墙旁挂在汇聚交换机上,正常情况下流量经过防火墙出去(图中红色线),当防火墙出现故障,流量走逃生交换机(图中橙色线),保证业务正常。(逃生交换机和防火墙配置静态路由实现访问外部)
如上图,增加逃生交换机后物理链路是成环状态的(有STP,会阻塞其中一个端口),模拟器测试,在终端上长ping,逃生交换机和汇聚交换机接上物理链路会,此时会出现1-2个丢包。
问题:
(1)终端ping其他网段,走的是三层(网关在汇聚交换机上)为什么会出现出现丢包?我唯一能想到的是STP有可能影响,但是STP也是二层的啊,为啥能影响到三层?有大佬知道是什么原因吗
(0)
不知道你的配置,是用三层口互联的么
(0)
用三层口互联的
那stp不会阻断接口的
准确来说是用vlan地址,接口放通vlan,不是纯三层
怀疑是模拟器的问题,刚才把物理接口shutdown后,长ping,然后再接线(此时接口是down的)还是会丢一个包
我想问的是还没配置时,刚上架逃生交换机,接线。此时为什么会出现丢包,还没到配地址呢
那还是二层口,关闭一下接口stp吧