hpe dl580Gen10服务器需要配置几个电源才能启动。如果4个电源插满,是2+2冗余还是3+1冗余。这边如果只配置16块硬盘,4路cpu,128G内存。配置两个电源能否满足最低开机使用的要求。
(0)
最佳答案
HPE dl580Gen10服务器支持以下电源选项:
- 4个500瓦Flex插槽铂金级热插拔低卤电源
- 4个800瓦Flex插槽白金级热插拔低卤电源
- 4个800瓦Flex插槽超钛金级热插拔低卤电源
- 4个800瓦Flex插槽通用热插拔低卤电源
如果您选择了4个电源,您可以配置为2+2冗余或3+1冗余,具体取决于您的业务需求和可用性要求。2+2冗余意味着每个电源组有两个电源,如果一个电源组失效,另一个电源组可以继续提供电力。3+1冗余意味着有三个电源提供电力,另一个电源作为备份,如果任何一个电源失效,备份电源可以接管。
如果您只配置了两个电源,您无法实现冗余,而且可能无法满足您的服务器的最低开机使用的要求。您可以使用HPE Power Advisor来计算您的服务器的电力负荷和热负荷,以及推荐的电源配置。根据您提供的配置(16块硬盘,4路cpu,128G内存),我使用HPE Power Advisor得到以下结果:
1. 您的服务器的最大功率为1138瓦,最小功率为608瓦,平均功率为873瓦。
2. 您的服务器的最大热量为3883 BTU/hr,最小热量为2075 BTU/hr,平均热量为2979 BTU/hr。
3. 您需要至少两个800瓦的电源,或者四个500瓦的电源,才能满足您的服务器的电力需求。
因此,我建议您至少配置四个500瓦的电源,或者两个800瓦的电源,并且最好配置为冗余模式,以提高您的服务器的可靠性和安全性。