部分手工ap突然离线的原因有哪些

2024-01-12提问
  • 1关注
  • 1收藏,555浏览
粉丝:0人 关注:0人

问题描述:

部分手工ap突然离线的原因有哪些

最佳答案

z6Kl9 九段
粉丝:72人 关注:2人

1.确认是大量AP掉线还是个别AP掉线;

2.在AC上通过display wlan ap all verbose | include Tunnel Down Reason命令查看AP掉线原因;

3.在AC上使用display wlan ap all verbose | include Up Time命令查看AC上AP在线时间;

4.从AC上telnet到上下线AP上通过_ ver查看发现上下线AP上电时间。;

5.在上下线AP隐藏模式下通过diag boot-info display命令查看AP最近一次重启原因 ;

6.查看AP以太网口是否频繁up/down,查看AC网口是否频繁up/down;

7.如果是网口down,检查下AP供电问题,确保POE供电或者本地供电正常;

8.确认AP和AC是否因为cpu和内存使用过高导致设备频繁重启;

9.如果以太网口没有up/down现象,请查看是否有日志Connection with AP ap goes down by reason of Neighbor Dead Timer Expire,这个日志表示AP和AC之间链路保活超时,AP和AC之间断开连接,出现这种情况,一般是中间的有线网络可能在一些方面存在限制,需要排查有线网络;

10.有线网络链路不稳定,一般是开启了STP功能,导致有线链路震荡。

您好,参考

目前V7无线控制器平台记录了13种重 启类型:

1Power on:上电启动

2Hard reboot:复位键重启

3Watchdog reboot:狗叫重启 //均为异常重启

4User soft reboot:用户通过命令行、SNMP或者Web等方式重启设备

5Kernel exception soft reboot:内核异常导致的重启

6Kernel deadloop soft reboot:内核死循环导致的重启

7DevHandShake soft reboot:设备管理握手失败导致的重启

8Lic overTime soft rebootLicense超时导致的重启

9Slave switch soft reboot:主备倒换重启原主设备

10IRF merge soft reboot:IRF合并重启本设备

11Auto update soft reboot:版本自动升级导致的重启

12Memory exhausted reboot:单板内存耗尽导致的重启

13Crypto self-test failed reboot:算法库自检失败导致的重启

其中1Power on一般和电源掉电、板卡插拔等操作相关。所以主要检查电源供电状况以及机房近期有无施工导致断电情况。

如果是插卡式AC,可以查看同机框的其他板卡在同一时刻有无重启现象,或者检查交换机信息也可以辅助定位电源问题。其中2Hard reboot、(4User soft reboot、(10IRF merge soft reboot11Auto update soft reboot均与用户操作有关,需要结合日志以及网络变更等信息进一步分析。其余重启类型可认为是设备异常重启,建议升级最新版本。


暂无评论

1 个回答
粉丝:227人 关注:8人

如果你要对问题或其他回答进行点评或询问,请使用评论功能。

分享扩散:

提出建议

    +

亲~登录后才可以操作哦!

确定

亲~检测到您登陆的账号未在http://hclhub.h3c.com进行注册

注册后可访问此模块

跳转hclhub

你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作

举报

×

侵犯我的权益 >
对根叔社区有害的内容 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)

侵犯我的权益

×

泄露了我的隐私 >
侵犯了我企业的权益 >
抄袭了我的内容 >
诽谤我 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我

泄露了我的隐私

×

您好,当您发现根叔知了上有泄漏您隐私的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您认为哪些内容泄露了您的隐私?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)

侵犯了我企业的权益

×

您好,当您发现根叔知了上有关于您企业的造谣与诽谤、商业侵权等内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到 pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会在审核后尽快给您答复。
  • 1. 您举报的内容是什么?(请在邮件中列出您举报的内容和链接地址)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
  • 3. 是哪家企业?(营业执照,单位登记证明等证件)
  • 4. 您与该企业的关系是?(您是企业法人或被授权人,需提供企业委托授权书)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

抄袭了我的内容

×

原文链接或出处

诽谤我

×

您好,当您发现根叔知了上有诽谤您的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您举报的内容以及侵犯了您什么权益?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

对根叔社区有害的内容

×

垃圾广告信息
色情、暴力、血腥等违反法律法规的内容
政治敏感
不规范转载 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我
诱导投票

不规范转载

×

举报说明