需要把如下syslog转为告警,在配置IMC的解析模板库中的模板内容怎么填写
(0)
1、增加解析模板
本案例以如下syslog原文进行测试的: %May 27 18:34:56:495 2022 CQST04FW01BZX DRV/2/SDK: -Chassis=2-Slot=11; Parity error occurred on a switching chip. Please examin the health of the device.
配置的解析规则为如下,即匹配包含Parity error的syslog即可升级告警。
(.+)Parity error(.+)
2、测试解析模板:配置好解析模板和对应的解析规则后,可以通过页面上的【测试】功能对解析模板进行测试,以便确认对应的syslog原文是否可以正常匹配
3、配置升级告警规则:配置对应的升级告警规则,“解析模板”部分选择上一步配置好的解析模板
4、使用“Kiwi_SyslogGen”syslog模拟工具进行发送syslog:
5、模拟测试可以正常接收到syslog
6、根据匹配上的升级告警规则进而生成为告警,在告警页面展示
注意syslog解析模板的配置,涉及到的正则表达式的使用可以参考页面上方提示、联机帮助介绍或者百度查询正则表达式用法;
(1)
感谢感谢
这个软件好像发送不了syslog给IMC。需要设置一些参数嘛?
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
这个软件好像发送不了syslog给IMC。需要设置一些参数嘛?